搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 466|回复: 7

达到负载压力设定后怎么自动进行控制换向?

[复制链接]
发表于 2024-6-12 23:08:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当负载压力达到35mpa时候
电液换向阀自动进行马达反转,是怎么实现的?一定要用plc电脑控制吗?谢谢
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:248
  • 打卡总奖励:337
发表于 2024-6-13 08:48:05 | 显示全部楼层
可以不用PLC,采用继电器搭接电气回路,当负载压力达到35Mpa时,压力开关发信号,反转的电磁阀得电
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:401
  • 打卡总奖励:705
发表于 2024-6-13 09:13:55 | 显示全部楼层
常用压力开关(压力继电器)控制,达到设定压力值压力开关动作,有1个常开1个常闭触点。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-13 12:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
海中游 发表于 2024-6-13 09:13
常用压力开关(压力继电器)控制,达到设定压力值压力开关动作,有1个常开1个常闭触点。 ...

假设马达正转10秒后   然后自动反转10秒,如果突然达到设定压力到达35mpa也自动反转10秒,怎么实现呢?

点评

电气控制,修改一下就好了。  发表于 2024-6-14 11:09
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:753
  • 打卡总奖励:1621
发表于 2024-6-15 12:43:21 | 显示全部楼层
用顺序阀和液控换向阀自动超压换向,在井下采油钻井中常用这种油路,不需要电控就可以实现。但35MPA的顺序阀压力有点大了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:21
  • 打卡总奖励:21
发表于 2024-6-18 10:49:06 | 显示全部楼层
复杂动作,建议用PLC控制,可靠性要好一点
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:9
  • 打卡总奖励:9
发表于 2024-6-25 21:46:55 | 显示全部楼层
联系我:15652773976
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则