升降问题。

  [复制链接]
发表于 2023-8-23 15:33:43 | 显示全部楼层
参照图片设定背压阀参数
R3-4.PNG
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:290
  • 打卡总奖励:726
发表于 2023-8-27 09:09:19 | 显示全部楼层
可以考虑 9.1 和 9.2 接上压力传感器,配合压力情况 协助诊断。
- 防爆阀是否完全处于左位(节流孔关闭)? 油缸侧压力高于防爆阀阀芯右侧弹簧设定压力?
- 液控单项阀先导开启油路是否堵塞?DT5对应的两位4通阀是否确实换向?
- 背压平衡阀3.1处的压力情况,背压开启压力是否过高等?
- 14.1切换阀也可以协助诊断。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:11
  • 打卡总奖励:18
发表于 2023-8-27 14:15:08 | 显示全部楼层
如果排除掉液压及电气的原因,电极升降装置的导向轮卡涩也是原因之一,把导向轮和立柱之间的间隙调整下试试
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:3
 楼主| 发表于 2023-9-7 12:23:22 | 显示全部楼层
我漏说了点,现在是3个电极,正常位都能升降,可是三个电极轮换切换到备用,哪个电极都只能升不能降
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:3
 楼主| 发表于 2023-9-7 12:26:48 | 显示全部楼层
我漏说了,有三个电极,每个正常位都能升降,然而轮流切换到备用位,哪个都不能下降,只能上升,液单也得电,现在就是怀疑比例阀不动作,或者单向阀没顶开,主要是没有测压点很无奈
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:212
  • 打卡总奖励:930
发表于 2023-9-11 21:41:00 | 显示全部楼层
现场测量备用DT15的信号,看电脑程序输出没问题,程序里面给几个不同的假值,到现场测比例阀线的电压有没有变化,或者控制柜里面的DT15和DT12放大版卡,对调一下看看有没有效果