电机断电后,A处接压力表,应该显示系统压力还是压力0 ...
负载敏感资料下载
|
液压培训资料下载
|
液压样本下载
|
AMESim资料下载
|
力士乐资料下载
|
挖掘机资料下载
|
标准资料下载
|
多路阀资料下载
返回列表
查看:
1841
|
回复:
4
电机断电后,A处接压力表,应该显示系统压力还是压力0
[复制链接]
zzz001
zzz001
当前离线
积分
74
注册时间
2012-11-20
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-4-29 04:57:05
|
显示全部楼层
|
阅读模式
如图,电机断电后,A处接压力表,应该显示系统压力还是压力0,因为没有外接负载。?
thanks
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
变色卡
qqqqqqwwww
qqqqqqwwww
当前离线
积分
1532
注册时间
2013-3-31
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
打卡等级:以坛为家
打卡总天数:896
打卡总奖励:1345
发表于 2022-4-29 11:00:52
来自手机
|
显示全部楼层
升降平台液压原理图,上升时断电,A点的压力就是负载压力。若是下降时断电,压力就是0.
回复
使用道具
举报
jyl701204
jyl701204
当前离线
积分
2
注册时间
2019-7-18
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2022-4-29 14:09:09
|
显示全部楼层
断电前的压力状态决定你最后压力
回复
使用道具
举报
wanglianghyr
wanglianghyr
当前离线
积分
87
注册时间
2017-1-6
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
打卡等级:偶尔看看
打卡总天数:166
打卡总奖励:296
发表于 2022-5-2 10:50:32
|
显示全部楼层
断电前压力
回复
使用道具
举报
cumtbm02
cumtbm02
当前离线
积分
331
注册时间
2022-2-8
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
打卡等级:偶尔看看
打卡总天数:179
打卡总奖励:277
发表于 2022-5-5 15:22:02
|
显示全部楼层
看二位二通手动换向阀的位置