搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 4662|回复: 2

伺服阀关于零点偏移问题

[复制链接]
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:461
  • 打卡总奖励:1009
发表于 2021-1-16 15:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
样本发现伺服阀比例阀都有零点偏移,伺服的零点偏移值还比例阀的高,这零点偏移会对系统重复精度、位移精度有影响吗?如果有影响,闭环控制条件下,不考虑响应速度只考虑位置精度是不是代表选用零点偏移更低的比例阀更合理
  • 打卡等级:伴坛终老
  • 打卡总天数:1704
  • 打卡总奖励:5761
发表于 2021-1-29 14:50:08 | 显示全部楼层
正常比例阀出厂时零点应该是没有偏置的,按照对称缸调整好的,样本上的零偏是油温变化是的漂移,一般闭环控制器可以补偿的,如果不补偿会影响位置精度
回复

使用道具 举报

发表于 2021-3-3 13:04:56 | 显示全部楼层
不管伺服阀还是比例阀,都会有零漂。这很正常。阀上都有调零电位计或者调零螺母。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则