搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 3103|回复: 0

Automation Studio 电工入门

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
发表于 2020-7-8 18:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 创建一个主(负载)回路
第一个回路所需的所有组件都包含在电气工程IEC库中。 只需点击组件再拖放到图面上(第1.2节),我们需要下组件:
1) 三相电源
2) 热磁断路器,3极
3) 接触器,3极,动合接点(常开)
4) 三相鼠笼式异步马达

image1.png

2、 将三相组件连接在一起
1) 从“主页”选项卡中“电线”组下,选择“多相线配置”。
2) 标准列表中选择L1L2L3
3) 点击“主页”选项卡中“电线”组下,选择“多相线”。使用者可以参考基本操作提示(第1节)以完成三相电路的连接。
提示:右键单击任意位置以释放线光标 image2.png
3、 3、创建一个辅助(控制)回路
从电气工程(IEC标准)库中,拖放以下组件来到图面中:
l  二绕组变压器
l  2 x 接地
l  动合触点(Make Contact, 常开)和自动返回按钮开关(命名为Start)
l  断开触点(Break Contact, 常闭)和自动返回按钮开关(命名为Stop)
接触器线圈,通用符号,AC/DC (命名为C1)
image14.png
1、 4、连接变压器至回路中
从“主页”选项卡中选择“电力线”命令。 通过将变压器的端口E1连接到L1电源线,将E2连接到L2电源线。
由于电源提供400V,变压器的主电压需设置为400V。

image4.png
5、 更改变压器的电压
此处三相电源提供400V(如工作表中所示或双击组件)。 因此,变压器的主电压需要为400V。
双击变换器以访问其组件属性。 在数据选项中,将主电压更改为400V,以匹配电源提供的电压。
image5.png
  16、 使用不同的电线类型连接组件
  

从“主页”选项卡中选择指令线。  将辅助组件连接在一起。 另选择“接地线”命令, 将异步电动马达与变压器的端口PE连接地。 请参阅基本操作提示(第1部分)。

  快捷方式:右键点击线路以选择其电线类型。
  
image6.png
7、 关联组件
现在将接触器线圈(C1)关联到接触器的3极动合接点(常开)。
首先双击接触器杆以打开关联窗口。接着:
1) 单击左侧菜单中的“变量分配”
2) 使用“兼容仿真变量”部分中的过滤器对变量进行过滤,而仅显示符合条件的变量(C1
3) 确定别名后,双击它以创建链接
4) 在本节中,“?”将替换为“C1”,确认关联已创建
5) 本节显示了如何实现两个组件之间的关联
image15.png

分析回路在仿真中的行为(仿真停止)
1、添加测量仪器
添加测量仪器可以在仿真过程中获取电压和电流读数。
从电气工程库(IEC),“测量仪器”类别下,拖放一电流表组件到图面上。 右键单击电流表以解锁其大小并缩小其尺寸。接着如第1.8节所述,按住shift键,将其拖放直接插入回路中。
有用的提示:您可以移动组件的附属说明。用户可以尝试将组件组件RMS电流附属移动到电流表周围更方便辨识的位置。
image8.png
2、激活组件
在仿真中,当鼠标悬停在组件上时,如果鼠标变为手形图标时,则可以单击该组件进行交互作用。 点击3极热磁断路器将其闭合。 然后按Start按钮激活接触器线圈。
锁定按钮的有用提示:
1)单击按钮并按住鼠标。
2)继续按住鼠标,将鼠标拖离按钮。
3)松开鼠标。 按钮应保持锁定状态
image9.png
3、在仿真过程中更改参数
如果将鼠标移到马达上,鼠标将变为手形。以左键单击以实时修改设置!
image11.png
4、显示跳闸倒计时

要在仿真过程中显示热磁断路器的跳闸倒计时,请双击断路器以打开其组件属性。在“数据”选项中,单击“断开倒计时”旁边的方框以在图面上显示该变量
image12.png
  
5、 断路器跳闸
  
开始仿真,用户可以增加马达的电阻力矩,直到热磁断路器上的跳闸倒计时开始。  一旦倒计时归零,断路器将断开以防止电流通过。
  
  
image13.png



image10.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则