电液伺服阀控制如何实现位置闭环控制啊,LVDT采集位置信 ...
负载敏感资料下载
|
液压培训资料下载
|
液压样本下载
|
AMESim资料下载
|
力士乐资料下载
|
挖掘机资料下载
|
标准资料下载
|
多路阀资料下载
返回列表
查看:
3128
|
回复:
3
电液伺服阀控制如何实现位置闭环控制啊,LVDT采集位置信号
[复制链接]
Jswangyg
Jswangyg
当前离线
积分
6
注册时间
2020-4-9
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2020-4-9 18:59:20
|
显示全部楼层
|
阅读模式
各位大神,现在要做一个项目,
1)DSP通过DAC芯片输出电压,再经过电流转换,恒流控制电液
伺服阀
。
2)作动器那边采用LVDT返回位置信息。
想问下如何实现位置闭环控制啊?
这种方案是否只能:根据LVDT的位置值实现恒流驱动输出,到位置后停止。没地方加PID算法啊?是不是少什么传感器?
我所理解的,比如电机有个速度值反馈,根据给定的速度值经过PID算法输出PWM控制电机,实现速度环控制。
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
变色卡
cn_young
cn_young
当前离线
积分
738
注册时间
2012-3-10
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
打卡等级:无名新人
打卡总天数:12
打卡总奖励:38
发表于 2020-4-10 13:30:31
|
显示全部楼层
应该偏差比较之后加PID吧,如下图中的GC(s)
回复
使用道具
举报
亿美博
亿美博
当前离线
积分
35
注册时间
2019-8-7
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
发表于 2020-4-11 20:52:52
|
显示全部楼层
在DSP中做PID即可。
回复
使用道具
举报
Jswangyg
Jswangyg
当前离线
积分
6
注册时间
2020-4-9
最后登录
1970-1-1
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2020-4-14 15:46:37
|
显示全部楼层
亿美博 发表于 2020-4-11 20:52
在DSP中做PID即可。
DSP通过DAC及电流转换输出的是电流值,电流值与伺服阀的位移成一定比例关系,LVDT反馈回来的是位置值,我怎样用PID实现控制呢?如果返回回来的位置能够转换成实时的电压值,与我DSP输出的电压值相比较,才能实现PID闭环控制吧?