显示全部楼层
1) 以SUN公司P*BB系列减压阀为例。如图所示,当出油口压力增大到使先导阀打开,先导流量液压油流过主阀芯阻尼孔,使主阀芯上下产生压差,该压差推动主阀芯上移,从而改变从⑵口到⑴口的过流面积,当出口压力大致某一值时,上述过流面积为0。可以这样理解该减压阀实质上就是受出口压力控制的可自动改变过流面积的节流阀。该类阀为滑阀不可避免存在泄漏。
2) 系统原理图中在无杆腔(面积为A0)用减压阀控制无杆腔压力P0,有杆腔(面积为A1)用可调节流阀控制该腔压力P1,运动速度V是缸左右作用力差值的函数V=f(A0*P0-A1*P1)
不同的作用力差值就对应不同的运动速度。楼主想控制速度其实质就是控制A0*P0-A1*P1值,按道理进油节流与回油节流均可改变该差值,但因A0>A1,这两者间的效果是不一样。
3)原系统速度正常,因为泄漏更换减压阀,也就是说原系统因减压阀泄漏在无杆腔对应一个合适的压力什P0,当更换新阀泄漏小了很多,这时候无杆腔的压力会怎么变呢? |
|