情况是这样的,这张图纸有些不对劲,现实中是有杆腔加压抢,而不是图纸中的无杆腔加压,所以我把液压站上的两根管子反了个各。还把换向阀的线反了个各,现在就是液压站阀块的有杆腔接到操作柜的加压抢,这里有两个限位开关,常闭的,如果我合棍,碰到限位
应该是谁碰到谁停,碰不到继续工作,而且是碰到限位后我的2dt的灯亮,比如操作测是2dt1,操作测到达限位了,现在问题就是碰到了限位,限位灯也亮了,我的2dt也亮了。就是停不住,2dt是常开插阀,通电应该会把油路堵死,现在就是两边都没用,限位失灵,但是碰到障碍物,限位灯亮。
刚开始的时候是这样的,管子我任然是无杆腔做加压抢,但是油缸的两根管子反了下,当时是传动侧碰到限位能停,操作测停不住,后来把限位反了下,操作测停得住,传动侧停不住,还有个问题,比如说操作测能停得住,但是我拿铁板去挡操作测,操作测停了,不过传动侧也停了,就算传动侧限位拿掉,操作测还是停,不知道啥情况,有谁知道吗
|
|