搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 7430|回复: 0

压缩空气质量管理制度

[复制链接]
  • 打卡等级:常驻居民
  • 打卡总天数:571
  • 打卡总奖励:1734
发表于 2017-6-5 16:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气质量管理制度
为了降低压缩空气中的含水量,保证压缩空气的质量,对压缩空气除湿设备制定以下点击按规定:
一、     定期维护保养
1、         每两个月定期检查或更换精密过滤器滤芯。
2、         每一个月定期检查和清洁冷干机散热器。
二、     点检
1、         检查冷干机的运行压力。
检查方法:目视
检查标准:运行状态,蒸发压力0.5MPa;冷凝压力1.5MPa;
          停机状态,蒸发压力=冷凝压力=1.1MPa;
异常情况:
(1)冷凝压力大于1.8MPa,或指针进入红色区域,说明冷干机散热器灰尘太多,或者气温过高,需要清洁冷干机散热器或空压机散热器。
(2)蒸发压力低于0.45MPa,或停机状态蒸发压力低于1.0MPa,说明冷干机制冷剂有泄漏,需要维修。
2、         检查精密过滤器及其管道压降
检查方法:目视
检查标准:空气压缩机输出空气压力与冷干机空气出口压力的差值不能大于0.05MPa;如果大于0.05MPa,需要更换精密过滤器的滤芯或检查空气管道、阀门是否堵塞。
3、         检查储气罐和冷干机的自动排水装置
检查方法:
(1)目视:检查定时器的指示灯是否只是正常。
(2)手动按压启动按钮,观察排水管中是否有水分和气体排出;如果没有水分和气体排出,请报维修电磁阀或定时器。
(3)检查各电磁阀关闭是否漏气,如有漏气情报维修。
4、         检查终端自动排水器
检查方法:
用手电照射观察排水器内积水量,积水量应小于3厘米;如果积水量大于3厘米,请清洁或更换终端排水器。
5、         检查自动排水过滤器
检查方法:
用手电照射观察过滤器内积水量,积水量应小于3厘米;如果积水量大于3厘米,请清洁或更换自动排水过滤器。
以上由技术部负责解决,并落实到人---黄吉桥
三、     质保部要定期对压缩空气质量进行抽查检验,如果发现压缩空气里含水量超标,立即反馈给责任人(黄吉桥),并监督解决,直到达标。对情节严重的问题,给予一定的处罚。
四、     此管理制度自发布之日起实施。
                                          李记
                                       2010.11.08

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则