- 积分
- 423
- 注册时间
- 2016-3-15
- 最后登录
- 1970-1-1
- 打卡等级:偶尔看看
- 打卡总天数:94
- 打卡总奖励:261
|
1:死区调整
2:增益调整
3:斜坡调整
使用ATOS比例啊时,我们一般都是采用上面的这三个顺序调整。
1:死区固定±0.1V的电压
2:增益给定±10V时,调试出设备所需的最大速度。
3:斜坡直接短接,使用PLC内置控制比例阀的斜坡曲线。
说明:由于ATOS比例阀的放大器对应的阀比较多,所以每次我们都是按照这个调整。
力士乐比例阀放大器和阀基本上是对应的,只讲斜坡短接,其余的参数通过电气建立数学模型来整定。
大家是怎么调整的,一起讨论一下吧。
|
|