搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 7795|回复: 5

求教液压比例阀什么故障造成开度-100%?

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:108
发表于 2015-6-23 11:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天设备出故障了,用的液压比例阀是rexroth的4ERPEH6系列的比例阀,控制为闭环控制,从记录曲线上反馈来的信息是,液压阀阀芯位置实际反馈突然变成了-100%,设定值一只给增加,实际值不变,最后系统锁死。因此判断比例阀阀芯如何突然变成了-100%成为了故障判断的关键,从趋势上看,阀芯位置从0到-100%用的时间大约0.015秒,我排除了因卡阀造成的,因为阀芯正常使用不会波动到-100%,所以不被卡在那个位置。求教各位大神来点建议!
发表于 2015-6-23 11:38:57 | 显示全部楼层
电路板问题
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-23 11:40:01 | 显示全部楼层
反馈方向给反了。是电路板上反了,还是阀之外你的系统中的反馈反了,我就不清楚了。可以排查一下。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:17
  • 打卡总奖励:108
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:11:15 | 显示全部楼层
18600824521 发表于 2015-6-23 11:40
反馈方向给反了。是电路板上反了,还是阀之外你的系统中的反馈反了,我就不清楚了。可以排查一下。

故障是在设备使用中突然发生的,是电路板会突然坏吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:62
发表于 2015-6-23 18:27:47 | 显示全部楼层
阀反馈为-100%,即输入讯号为100%。若不是阀的放大板出问题,便是压力传感器己损坏,不能反馈正确压力,导致控制系统全功率输出给阀门。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-25 13:32:32 | 显示全部楼层
hebeilt 发表于 2015-6-23 15:11
故障是在设备使用中突然发生的,是电路板会突然坏吗?

5楼解释更全吧。或者电路板坏了,或者传感器坏了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则