请教比例换向阀接线

[复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:8
发表于 2015-2-9 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为 4WRKE 型比例换向阀,
求C 口和F口怎么用?接啥米线呢?

请教比例换向阀接线

请教比例换向阀接线
  • 打卡等级:以坛为家
  • 打卡总天数:776
  • 打卡总奖励:3041
发表于 2015-2-9 14:38:30 | 显示全部楼层
C、F脚是“反馈”,可以不接,也可以从插头里接出来,引到端子排上,悬空。
这两个脚是检查用的:从E、D脚给入信号后,阀芯有没有动作?有没有动作到位?就测量C、F脚的反馈值,正常情况下,应与E、D值对应(或者保持一个恒定的差值)。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:8
 楼主| 发表于 2015-2-9 14:48:19 | 显示全部楼层
x199 发表于 2015-2-9 14:38
C、F脚是“反馈”,可以不接,也可以从插头里接出来,引到端子排上,悬空。
这两个脚是检查用的:从E、D脚 ...

{:9_242:}厉害,谢谢啊
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:287
  • 打卡总奖励:1945
发表于 2015-2-9 16:41:13 | 显示全部楼层
x199 发表于 2015-2-9 14:38
C、F脚是“反馈”,可以不接,也可以从插头里接出来,引到端子排上,悬空。
这两个脚是检查用的:从E、D脚 ...

可以把c,f接回来做反馈闭环用