- 积分
- 190
- 注册时间
- 2012-3-28
- 最后登录
- 1970-1-1
- 打卡等级:无名新人
- 打卡总天数:1
- 打卡总奖励:1
|
各位大侠,小弟最近在现场遇到了一个奇怪的问题。用带内置式集成比例放大器的比例换向阀控制油缸,电磁铁放大器控制电压24V,输出是4—20ma模拟量,调试期一切正常。后来现场油缸运动缓慢,发现原因是比例阀在换向阶段,阀芯开口达到最大设定值时就回到零位并开始颤振(在PLC上比例阀设定值时0—26000,没有设定到最大的0—27648),经过了以下几步排查:
1、检查航空插头,经检测没发现问题;
2、更换了集成式的内置比例放大器,问题没有解决;
3、检查电磁铁线圈,阻值均为2.5欧姆,没有烧毁;
4、测定控制电压为18V,没有达到24V,但是之前也是这个电压,没有以上提到的问题;
5、切断系统压力,排除液动力影响,单独给电试验 ,现象没有变化,依然是比例阀在换向阶段,阀芯开口达到最大设定值时就回到零位并开始颤振。
6、在单独给电试验时,当阀芯开始颤振时用内六角顶住阀芯,不让阀芯震动,拿开内六角时依然颤振。
后来把比例阀开口值设定在4000—21000,降低了阀芯最大开口,问题解决了。可不知道为什么这样,不知道说的清不清楚,请大侠指点迷津,小弟在线等。 想不清楚睡不着觉!!! |
|