搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 4745|回复: 5

力士乐的放大板响应时间问题

[复制链接]
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:171
  • 打卡总奖励:539
发表于 2014-2-21 14:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
VT-VSPA2-1-2X的放大板,在前端的面板上有一个测量口t,两个一样的板子测出来的电压值差得很多,不明白怎么回事,求大神指点
VT-VSPA2-1-2X.pdf (608.48 KB, 下载次数: 54, 售价: 5 金钱)

补充内容 (2014-2-25 09:30):
原先的放大版t口电压一般是0.035V,但是最近的两块都是近10V,样本中有关于t口电压和斜坡时间的对应表格,10V相当于没有斜坡。
小弟不明白怎么才能把板子设置成为t口0.035V的电压
ps:放大板的跳线都是按照出厂默认
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:171
  • 打卡总奖励:539
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:27:24 | 显示全部楼层
怎么没人???
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:171
  • 打卡总奖励:539
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:45:31 | 显示全部楼层
问题没说清楚还是大家觉得太简单了???
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:171
  • 打卡总奖励:539
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:56:07 | 显示全部楼层
这个是样本里面关于斜坡发生器的说明,可见t口电压为0.035V时,斜坡时间大约在3~4s,但10V时没有斜坡时间,而且超出了表格的范围,调节t的旋钮作用不大,求赐教这个怎么调整
ps:跳线J3时断开状态

样本中关于斜坡时间的说明

样本中关于斜坡时间的说明
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:18
  • 打卡总奖励:62
发表于 2014-2-27 00:59:47 | 显示全部楼层
J2在断开状态下,可试把面板上的带't'记号的可变电阻调整一下,左转或右转己忘了。但全量程差不多20转,所以起码要转5圈才看到変化。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:171
  • 打卡总奖励:539
 楼主| 发表于 2014-3-10 20:54:09 | 显示全部楼层
游勇 发表于 2014-2-27 00:59
J2在断开状态下,可试把面板上的带't'记号的可变电阻调整一下,左转或右转己忘了。但全量程差不多20转,所以 ...

多谢大神回答,但是t的电阻我调过,不知道为什么影响不大
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则