搜索
汉力达液压金币充值官方微信群液压资料下载
查看: 3466|回复: 1

AMESIM仿真中比例阀滞后的问题请教!

[复制链接]
发表于 2013-11-1 14:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在设计一个疲劳试验台,先使用AMESim液压系统仿真并调PID参数,系统输出波形和输入波形十分吻合,但是有一个问题是输出始终有一个滞后。导师说是由于比例阀有个滞后,要我使用一个阶跃信号,先测出滞后时间后加一个惯性环节在里面仿真。没有很明白,想请教各位高手有什么看法
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:4
  • 打卡总奖励:8
发表于 2013-11-2 14:51:19 | 显示全部楼层
PID是基于误差的驱动的反馈控制,要产生了误差才能输出调整量,滞后是必然的。想没有滞后要加入前馈控制
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则