带动液压缸,电磁换向阀最大流量设为100L/min,但最多到8L/min,这是怎么回事?
fa.jpg
yiliu.jpg
d.jpg
s.jpg
发表于 2013-10-9 15:04:35 | 显示全部楼层
流量都溢流了,把溢流阀开启压力增大
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-9 19:34:52 | 显示全部楼层
应该是换向阀的开口参数没设置好吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-9 21:17:19 | 显示全部楼层
wxyeva 发表于 2013-10-9 19:34
应该是换向阀的开口参数没设置好吧

请问怎么设?我已把可通过流量设为最大。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-9 21:25:10 | 显示全部楼层
远洋孤灯 发表于 2013-10-9 15:04
流量都溢流了,把溢流阀开启压力增大

那样阀的压降太大了,不合理吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-10 08:07:42 | 显示全部楼层
输入电流和阀里的电流参数设置正确了吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-11 21:22:27 | 显示全部楼层
wxyeva 发表于 2013-10-9 19:34
应该是换向阀的开口参数没设置好吧

已解决,减小pressure drop就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-28 11:08:12 | 显示全部楼层
mhs 发表于 2013-10-11 21:22
已解决,减小pressure drop就可以了

我想问一下,你减少P口到A口的PRESSURE drop的话根据流量公式q=Cd A 根号下Δp/ρ , 流量不是应该更小吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 15:46:18 | 显示全部楼层
将换向阀的压降增大,回油路上若有节流阀阀口适当增大